    作者:成都珞石模溫機工廠 發布時間:2021-12-22 09:53:31

    鋰電新能源行業目前國內大力推行,很多企業在選擇模溫機的時候不清楚如何選擇模溫機,關于模溫機的配置上面不清楚那些需要注意的,陜西電加熱模溫機制造廠家將鋰電材料涉及到的模溫機選配注意事項分為兩篇,本文主要講一下鋰電新能源模溫機電控部分的要求。


    模溫機


    對于模溫機的電器部分陜西電加熱模溫機制造廠家具體要求如下:


    1.根據負載回路中電流大小配置適當的斷路器和保險絲,依照所控制系統全負載運行時的電流的1.3倍來配置,開關禁止選用隔離刀閘或負荷刀閘。


    2.各控制柜外部頂上設三色報警燈(顏色區分).動力配電柜門上部需安裝電源指示燈;


    3.在每一個控制柜需設一組孔插座(萬用型),容量:220V 10A;


    4.所有超過11KW的電動機不可以直接進行起動,必須采用星三角降壓啟動,超過75kw軟啟動器或變頻器的方式進行控制。


    5.變頻器二次側選擇合適的外部隔離開關(非刀閘式),方便外部檢修要絕緣需要。


    6.變頻器與電機之間的動力電纜按要求選用屏蔽結構的電纜,且要盡可能短出;如果距離超過變頻器所允許的輸出電纜長度時,要配置輸出電抗;


    7.布置變頻器須充分考慮空氣流動,當環境運行溫度大于45℃,需在變頻器柜內加裝空調。


    8.控制變頻器的信號線與動力線(強電回路)分開走線,距離應在 30cm 以上;以保證信號線與動力線徹底分開,防止受到變頻器和外部設備的干擾。


    9.柜內底部接線端子距離底部封板距離至少300mm,以便外部接線。


    10.陜西電加熱模溫機制造廠家考慮進線主電纜空間,進行凈空大于200mm。